管理


電気☆入門 電気主任技術者 技術士 エネルギー管理士 電気系資格試験情報&電気工学サイト掲示板

電気☆入門掲示板



本日の第一種電気工事士試験について教えて下さい - 九州発関西人
2008/10/05 (Sun) 12:31:18
どなたか模範回答をして頂けませんか?僕以外にも心待ちにしてる人は多いと思うので是非ともお願いします





系統のインピーダンスについて - 学生
2008/09/16 (Tue) 00:45:03
アクティブフィルタについて勉強しているのですが、系統のインピーダンスは大体どのくらいなのかを知りたくて質問しました。

電力系統では、系統のインピーダンスは%Zや単位法を用いて表すことを勉強して知りました。
しかし、大体どのくらいにするのかは教科書に載っておらずイメージが掴めません。
以下の条件での系統のインピーダンスは大体どのくらいになるのかを教えて頂けたら嬉しいです。
抵抗とインダクタンスで同じパーセントにするのか変えるのかも教えて頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

条件
3φ,200V,50Hz,1kVAのサイリスタ整流器負荷
R=??[Ω](??%)
L=??[H](??%)





送電線について - 初心者
2008/05/29 (Thu) 11:42:51
ABBが電圧800キロボルト(kV)で2000 (km)を送電するという送電プロジェクトを受注したらしいのですが,どのような送電線を用いるのでしょうか?
また,直流と交流では送電線は変えたほうが良いのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
tp://www.abb.at/cawp/seitp202/3f5f4ec9b200516f48257401002432ba.aspx





絶縁 - 岐阜県
2008/09/13 (Sat) 11:22:11
教えてください。
制御装置の入出力モジュールで絶縁型モジュール、非絶縁型
モジュール等がありますが、回路的にどう違うのでしょうか。
またそれぞれどういう問題が発生するのでしょうか。





コンデンサの誘電分極 - 千葉県
2008/08/02 (Sat) 12:15:59
--------------------------------------------------------------------------------
コンデンサに誘電分極の電界の方向は、印加電極の電界の方向と逆であり、
誘電体が無い場合より電荷量が増加する原理をご教示お願いします。





変圧器の過負荷耐量 - creamcity
2008/09/01 (Mon) 18:31:13
モールド変圧器の過負荷耐量の資料について、どなたか資料等をご存知の方はいらっしゃいますか?
JEMだとお金がかかるので教えてほしいです。





電力用コンデンサについて - 新入社員B
2008/08/30 (Sat) 22:45:08
はじめて投稿させて頂きます。変電所の電力用コンデンサ(SC)についてですが、電力用コンデンサには絶縁架台の上に設置されたものとそうでないものがありますが、これはどう違うのですか?また、どうして絶縁架台が必要なのですか?遮断器などには絶縁架台は必要ないのですか?電力設備に詳しい方よろしくお願い致します。





変圧器の励磁突入電流 - creamcity
2008/08/20 (Wed) 10:57:25
保護協調を図るのにOCR選定のために変圧器の励磁突入電流を計算したいのですが、どうすればいいかわかりません。1500kVAの変圧器、1台、500kVA×2台、750kVA×2台なんですが、資料等はどこをみればわかるでしょうか。
 ご指導よろしくお願いいたします。





リレー試験について - バンブー
2008/08/14 (Thu) 19:33:39
はじめまして リレー試験についてわからないことがあるのですが、単体試験をするときにa1、a2端子を使用しますが、トリップ線を外してT1、T2にトリップ線をつけて単体試験ができない理由を教えて頂けませんか?

どうかよろしくお願いします





勉強方法 - 駆け出し営業マン
2008/08/12 (Tue) 08:29:31
初めまして。
某大手粘着テープメーカーの代理店をしている商社に
今年転職し、名目上電子関係の部署に在籍をしております。

一応、フレキシブル基板も担当しておりますが、
先輩がスペックインしたものを毎月「手続き」しているだけで、
他に電子部品の類は提供できておりません。

お客様とメーカーの間に立つ
「コーディネーター」といえば聞こえはいいのですが、
実際にはほぼ丸投げです。

私自身も電気電子関連の知識をつけて、
お客様に信頼される提案をしたいのですが、
どのように勉強をすればいいのでしょうか。

また、それに適した資格があれば、
御教え頂けますでしょうか。





自家用電気設備の工事について - よこさん
2008/07/17 (Thu) 15:48:35
自家用電気設備の工事において、電気主任技術者(自家用電気設備を扱える許可選任の人)がいて監督をしていれば実際に工事をする人は第1種電気工事士の有資格者でなくても良いと聞きましたが本当でしょうか?





伺いたいことがあるのですが - さとう
2008/02/08 (Fri) 23:03:36
 はじめまして投稿するものですが、いくつか伺いたいことがありますのわかる方は、教えてください。
 1.パットマウントと借室の違いは、何ですか?
 2.報知器は、なぜAE線をつかうのですか?
 3、14スケと22スケの電灯と動力の許容電流は? 





避雷設備 - 雷電
2008/08/04 (Mon) 11:09:03
一般公衆回線を使って定時に日報、月報をFAX送信する機器(データロガー)があり
機器電源は耐雷TR、回線は回線用避雷器を設置しています。
地抵抗はEC種で7.5Ωです(機器と避雷器にワタリをしています。)
上記設備で今年2回データロガーの一般公衆回線通信部が不能になりプリント基板交換となりました。(メーカーから落雷による被害という報告書が来ました。)
対策として
・回線用避雷器の能力アップ(動作速度μSEC→nSEC)
・接地端子箱内でED(30Ω)とEC(7.5Ω)を接続して同一接地とする
ぐらいしか思いつきません。他に有効な対策があれば御教授ねがいます。
プリント基板交換費が高くつくので思案しています。





ポンプですが - ○男
2008/07/16 (Wed) 19:06:42
11KWのY△式の水中ポンプが故障したので(地絡、3E等の警報は不明)、500のメガで絶縁を計測したら、対地絶縁抵抗がUVWXYZすべてが100以上あり、各相間の絶縁抵抗がすべて0オームでした、この場合どういう故障原因でしょうか?ご意見うかがいたいです。





SOGとOCRの関係 - タカダ
2008/07/27 (Sun) 23:50:24
電気の専門家が職場に居ないのでここでお聞きしたいのですが。
SOGはPASから事業所方向の短絡、地絡等の事故電流をSOG動作で遮断すると思うのですが、その先の方にOCRがありますがOCRより先(負荷側)の事故電流にも動作するのですか?
する場合は事故電流の設定値ならば、どちらの機器(OCR、SOG)とも動作するのでしょうか?教えてください。





無題 - タカダ
2008/07/07 (Mon) 14:59:19
最近、瞬低によるマグネットのトリップでポンプが停止することがありましたが。
瞬時の電圧低下(0.1秒や0.05秒)でマグネットが開くのなら、もともと交流は一秒あたり100回ゼロボルトになってるのですから0.01秒に一回はゼロボルトになっているはずですから、そのゼロ点ではMCはトリップしないのでしょうか?
素人質問ですみませんが、この疑問にお答えして頂けないでしょうか。






力率のマイナス表記について - たなべ
2008/07/08 (Tue) 20:48:01
力率のアナログ指示計などでLEAD0.5〜1〜0.5LAGとある場合、デジタル表示ではLEADの進み側がマイナス表記と認識していましたが、この表記の技術的記述はどこにあるのでしょうか?
規格で記述されていれば納得できますが、もともとが進み又は遅れの表記しかないので規格として記述されていないような気がします。
便宜上マイナスとプラスを使用しただけかな?





過電流遮断器を取付ける場所 - 勉強中のド素人
2008/05/13 (Tue) 21:28:24
分岐回路を保護する過電流遮断器は、分岐点より3m以内の場所に設けなければならないという決まりがありますが、
分電盤や配電盤を考えれば、分岐回路の配線用遮断器は主幹ブレーカのすぐ近くに付けるものじゃないのでしょうか?
また分岐線の許容電流が幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上の場合は、分岐点から遮断器までの長さの制限はない。
ともありますが、なぜ許容電流と取付け点までの距離が関係あるのでしょうか?
電気設備技術基準とその解釈や、内線規程、電験3種の参考書などいろいろ調べましたが、
この決まりは出ていても、その根拠まで説明しているものがありません。
わかる方教えてください。
よろしくお願いします。(o*_ _)o))

tp://www.denki21.com/bunkikairo.html





混触防止板付変圧器について - creamcity
2008/06/10 (Tue) 17:54:03
現在、混触防止板付変圧器を計算機負荷に使用していましたが、将来計算機を廃止する予定です。
 そこで、この混触防止板付変圧器を空調機(容量はかなりでかいです!全部で400kW位です)専用にして問題はありませんか?
 それとも混触防止板付変圧器は空調機を負荷にぶらさげてはいけないのでしょうか?
 教えてください。よろしくお願いいたします。





誘導機について - タム
2008/06/10 (Tue) 06:58:29
三相誘導電動機は、電圧が低下すると電流値が上昇する特性があるようですが、単相誘導電動機の場合はどうなんでしょうか?やはり同様な特性なんでしょうか?
現場のモーターを見てて、同じ誘導機ですが違うような気もするのですが? 教えてください。





yuudoushougai - あぃ
2008/06/06 (Fri) 07:00:51
導障害について学習しているのですが、教科書 回路理論 図書館 インターネットで調べましたがわからなかったので教えてください
電磁誘導障害は、交流電流値がおおきほど、またはリード線が交流回路に近接したほどひどくなると書いてありますが、誘導しょうがいの程度が二つのパラメータ(電流値、距離)によって変化すつことを証明する理論式は何でしょうか いいサイトか理論式を教えてそれについて説明してもらえませんか?

  電圧計つなぐ
  ○ーーーーーー○  リード線
 I→大    ↓近
 ーーーーーーーーーーーー交流回路一部





デルタ結線の相電流ベクトル - くろ
2008/04/26 (Sat) 11:00:58
誘導電動機のスターデルタ始動式で、始動後のデルタ結線の相電流を3本一括クランプメーターで電流を測定したところ、線電流の約1/3の電流が表示されました。コンデンサに流れる電流とほぼ近似のようですが電流ベクトルではどのようになっているのか分るかた教えてください。





電飾について - usabo
2008/04/21 (Mon) 17:36:29
CDラックの棚にディスプレーをしているのですが、12段全てに満遍なく光をあてるには
どうしたらいいですか?
本当は後ろ側をはずしてにパネルネオンのようなものを
貼りつけたいのですが、素人には無理でしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。





電流の種類について - きねま
2008/04/09 (Wed) 22:48:15
こんにちは。
伝導電流と対流電流と変位電流の違いは何なのでしょうか?電子の流れ方に違いがあるのですか?

また、中学校や普通高校で扱っている電流は、どれですか?





低圧トランスの接地について - 工事屋です
2008/04/01 (Tue) 22:27:37
440v-110vのモールドトランスの設置工事をしたのですが 110vの接地をc種でとりました それもモールドトランスの入っている盤のバーからとりました そのバーには 現場から来ているモーターのケースアースもかんでいるのです この時は対地電圧もチェックokでした これより以前にこのような工事をした時に c種かB種か忘れましたが 接地をした時に トランスからショートみたいな火が吹き 接地をなしにした事がありました この時のトラウマがあり怖かったのですが okでした理由がわかりません 僕の予想ではおおもとのトランスの中性の接地が接地しているか非接地かの問題と思うのですが
 そして 低圧のトランスの接地のしかたは これであっているのですか





進み力率で - aa
2008/04/03 (Thu) 17:26:15
設備容量200kw程度で,重負荷時で50kw程、夜間の軽負荷時は10kw程度しか電気使用量が無い小さな職場なんですが。
かなりの負荷変動があります、昼間の重負荷時は三台の低圧コンデンサーを入れて力率を進みにしてますが、人の居なくなる夜間は軽負荷になるため、三台コンデンサーを入れっ放しにしていると、進みのコンマ7〜8近くまで力率が進んでしまいます。

コンデンサーだから電気代は掛からないとおもいます、それに小さな施設ですから、電圧上昇も大したこと無いとは思うのですが、やはり力率が進み過ぎるのは気になります(力率一辺りが一番効率がいいらしい)。夜間このまま進みのコンマ7〜8辺りでほっといても、何も問題無いものなのでしょうか?
ご意見お聞かせください。





投稿者削除 - (削除)
2008/03/31 (Mon) 09:37:34
(投稿者により削除されました)





起動電流及びブレーカー容量について - よし
2008/03/26 (Wed) 18:01:11
はじめまして。電気工事設計をやっております。
基本的な質問ですが看板灯(200V/400W×10台・200V/250W×20台)等の起動電流はどのくらいで考えていたらいいのですか?よければブレーカー容量も教えて下さい。お手数ですが宜しくお願いします。





分圧 分流について - しん
2008/03/16 (Sun) 00:47:15
電気工事士合格を目指して勉強していますが
どうしても納得できないことがありまして誰か
納得できるように教えていただける方いませんか?

参考書を買って勉強しているのですが分圧分流の
ところでなぜ直列回路では分圧して並列回路では
分圧しないのかわかりません。
電気の圧力ということですが並列回路の方が電気の
通り道が分かれているのでそちらの方が分圧しそうな
感じなのですがそもそも考え方が間違ってるんでしょうか?

それと2つ以上の抵抗の直列回路で一つ目の抵抗で
電気の仕事をするので電流が下がるような気がするのですが・・・。

説明下手で申し訳ないですがこの説明でわかる方
いましたら教えていただけませんか?







投稿者削除 - (削除)
2008/03/13 (Thu) 20:36:35
(投稿者により削除されました)